1 基層墻體處理
1.1 清除已驗收合格基層墻體表面的浮灰、涂料、油污、空鼓及風化物等影響粘結強度的材料。
1.2 對工程外墻墻體,用2m靠尺檢查,最大偏差應小于4mm,超差部分應剔鑿或用1:3水泥砂漿修補平整。
1.3 為增加聯創聚氨酯復合板與基層及保護面層的結合力,應先在聚氨酯復合板表面涂刷界面劑,然后再用聚合物砂漿作粘結劑或保護面層。
2 彈控制線
根據建筑立面設計和外墻外保溫技術要求,在外門窗洞口及伸縮縫、裝飾線處彈水平、垂直控制線。
3 掛基準線
3.1 在建筑物外墻大角(陰角、陽角)及其他必要處掛垂直基準控制線,彈出水平控制基線。
3.2 施工過程中每層適當掛水平線,以控制擠塑板粘貼的垂直度和平整度。
4 配制專用膠粘劑
4.1 使用一只干凈的塑料攪拌桶倒入五份(重量比)干混砂漿(膠粘劑),加約一份(重量比)的水,注意應邊加水邊攪拌,然后用手持式電動攪拌器攪拌約五分鐘,直到攪拌均勻,且稠度適中為止。保證聚合物砂漿有一定粘度。
4.2 以上工作進行完成后,應將配好的砂漿靜置5分鐘,再攪拌即可使用。調好的砂漿宜在一小時內完。
4.3 注意:本系統聚合物砂漿只需加入凈水,不能加入其它添加劑如:水泥、砂、防凍劑及其它聚合物等。
5 粘貼翻包網格布
凡聯創聚氨酯復合板側邊外露處(如伸縮縫、建筑沉降縫、溫度縫等縫線兩側),門窗洞口處,與主體墻體接觸處,都應做網格布翻包處理。
6 粘貼聚氨酯板
6.1 標準外墻板尺寸為1200×600mm。非標準尺寸和局部不規則處可用電熱絲切割器或工具刀現場切割,尺寸允許偏差為±1.5mm,大小面垂直。整塊墻面的邊角處應用最小尺寸超過300 mm的擠塑板。
6.2 在聚氨酯板表面(單面)薄薄地涂刷一道專用界面劑,待晾干后即可涂抹專用粘結劑。
6.3 采用條點法粘貼聚氨酯板(參見下圖):用抹子在每塊聯創聚氨酯復合板已涂刷過界面劑的一面周邊涂抹寬50 mm,從邊緣向中間逐漸加厚專用聚合物砂漿,最厚處達10mm ,然后再在聚氨酯復合板上抹9個點梅花布置,確保聚氨酯復合板粘結面積在40%以上。